抚州地下车库堵漏方案 💯 具体的漏水补漏流程供您参考
发布时间:2023-5-26
来源:涌达建工 浏览次数:
地下车库漏水情况时有发生。即使根据目前大多数的采取措施来看,如果工程做的不到位,很有可能导致再次的漏水情况。这时候就需要采用更好的材料以及更精细的地下车库堵漏施工方案才能达到永久的堵漏效果,下面进行详细介绍。
地下车库堵漏方案:
1、地下车库顶板渗漏部位采用聚氨酯高压注浆堵漏方法进行处理,处理完毕后观察24小时不再有渗漏、潮湿、水渍后,再采用JS防水涂膜进行加强处理。
2、高压注浆堵漏控制要点
1)清理:详细检查、分析渗漏情况,确定注浆孔位置及间距。
2)清理干净需要施工的区域,清除混凝土表面析出物,确保表面干净、润湿。
3)钻孔:使用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧进行钻孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≤45°钻孔必须穿过裂缝,但不得将结构打穿钻孔间距根据实际情况200mm~500mm。
3、埋嘴:在钻好的孔内安装注浆嘴(又称之为止水针头),并用专用内六角扳手拧紧,使注浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。
4、洗缝:用高压清洗机以6Mpa的压力向注浆嘴内注入洁净水,观察出水点情况,并将缝内粉尘清洗干净。
地下车库漏水堵漏流程:
1、找出渗水位置:将地下渗水部位表面清理干净,用纱布将表面水迹擦拭干净,随后撒上20~30mm厚一层干水泥,待干水泥表面出现潮湿,则表示潮湿处为渗水点。
2、用电锤冲击钻孔(钻头大小与堵漏针头大小一致),将堵漏针头放入钻孔内,拧紧针头螺丝,使端部橡胶膨胀,拧紧完毕后保证针头尾部冒出混凝土面30mm。
3、接上压力针管,利用压力将注浆堵漏灵(水溶性)注入针头内,待堵漏灵从针头周边混凝土表面渗出,产生胶状固化物,则表示该渗水点处已将渗水水路封闭,拔出针管即可。
4、隔天检查,对于已堵漏完毕处进行检查,如未出现渗水现象则表示该处已堵漏成功;如边缘处仍有渗水现象,则重复1、2、3步做法施工,直至该处无渗水现象为止。